Автор: | Milana [ 28 сен 2011, 07:36 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение светильников наружного освещения |
От чего следует выполнять подключение светильников наружного освещения? От вводно-распределительного устройства или от трансформаторной подстанции? |
Автор: | Сергей [ 28 сен 2011, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение светильников наружного освещения |
Milana писал(а): От чего следует выполнять подключение светильников наружного освещения? От вводно-распределительного устройства или от трансформаторной подстанции? ПУЭ п.6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ). |
Автор: | Anna [ 28 сен 2011, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение светильников наружного освещения |
В принципе, точка подключения должна определяться техническими условиями. На наружное освещение, как правило, ставят ШНО, который подключают от ТП (КТП). К примеру, в комплектной трансформаторной подстанции имеется специально для этих целей группа. |