Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Milana писал(а):
От чего следует выполнять подключение светильников наружного освещения? От вводно-распределительного устройства или от трансформаторной подстанции?
ПУЭ п.6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В принципе, точка подключения должна определяться техническими условиями. На наружное освещение, как правило, ставят ШНО, который подключают от ТП (КТП). К примеру, в комплектной трансформаторной подстанции имеется специально для этих целей группа.