Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2011, 12:12
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я вот впервые взялся делать освещние. Делаю котельную. Согласно нормативных документов, необходимо предусмотреть рабоче освещение и аварийное освещение (освещение безопасности). Котельная запитана по II категории надежности. Обязательно ли для аварийной группы светильнков брать светильники с аккумуляторами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Михалыч писал(а):
Я вот впервые взялся делать освещние. Делаю котельную. Согласно нормативных документов, необходимо предусмотреть рабоче освещение и аварийное освещение (освещение безопасности). Котельная запитана по II категории надежности. Обязательно ли для аварийной группы светильнков брать светильники с аккумуляторами?

В данном случае можно подключить рабочую и аварийную группы от разных секций вводного устройства. Главное чтобы напряжение постоянно было на одном из вводов. Соответственно светильники с аккумуляторами не требуются.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 20:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Светильники с аккумуляторами берут, как правило, для третьей категории.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 04:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
Светильники с аккумуляторами берут, как правило, для третьей категории.

Третья категория - источник питания один (с учетом ПУЭ п.1.2.21), зачем светильники с аккумуляторами? И, если можно, ссылочку на Правила.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 06:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Третья категория - источник питания один (с учетом ПУЭ п.1.2.21), зачем светильники с аккумуляторами? И, если можно, ссылочку на Правила.

Я имела ввиду светильники с аккумуляторами для аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного освещения).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика