Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 15:31

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2011, 12:12
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я вот впервые взялся делать освещние. Делаю котельную. Согласно нормативных документов, необходимо предусмотреть рабоче освещение и аварийное освещение (освещение безопасности). Котельная запитана по II категории надежности. Обязательно ли для аварийной группы светильнков брать светильники с аккумуляторами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Михалыч писал(а):
Я вот впервые взялся делать освещние. Делаю котельную. Согласно нормативных документов, необходимо предусмотреть рабоче освещение и аварийное освещение (освещение безопасности). Котельная запитана по II категории надежности. Обязательно ли для аварийной группы светильнков брать светильники с аккумуляторами?

В данном случае можно подключить рабочую и аварийную группы от разных секций вводного устройства. Главное чтобы напряжение постоянно было на одном из вводов. Соответственно светильники с аккумуляторами не требуются.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 20:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Светильники с аккумуляторами берут, как правило, для третьей категории.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 04:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
Светильники с аккумуляторами берут, как правило, для третьей категории.

Третья категория - источник питания один (с учетом ПУЭ п.1.2.21), зачем светильники с аккумуляторами? И, если можно, ссылочку на Правила.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение котельной
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 06:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Третья категория - источник питания один (с учетом ПУЭ п.1.2.21), зачем светильники с аккумуляторами? И, если можно, ссылочку на Правила.

Я имела ввиду светильники с аккумуляторами для аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного освещения).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика