Зарегистрирован: 28 авг 2011, 12:12 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я вот впервые взялся делать освещние. Делаю котельную. Согласно нормативных документов, необходимо предусмотреть рабоче освещение и аварийное освещение (освещение безопасности). Котельная запитана по II категории надежности. Обязательно ли для аварийной группы светильнков брать светильники с аккумуляторами?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Михалыч писал(а):
Я вот впервые взялся делать освещние. Делаю котельную. Согласно нормативных документов, необходимо предусмотреть рабоче освещение и аварийное освещение (освещение безопасности). Котельная запитана по II категории надежности. Обязательно ли для аварийной группы светильнков брать светильники с аккумуляторами?
В данном случае можно подключить рабочую и аварийную группы от разных секций вводного устройства. Главное чтобы напряжение постоянно было на одном из вводов. Соответственно светильники с аккумуляторами не требуются.