Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Управление освещением из двух мест
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выполнить освещение, чтобы можно было независимо управлять из двух мест?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением из двух мест
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 18:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Светлана писал(а):
Как выполнить освещение, чтобы можно было независимо управлять из двух мест?

Для этого необходимо 2 выключателя А6 10-147, соединительные кабели и собрать согласно схеме.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением из двух мест
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 17:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
Светлана писал(а):
Как выполнить освещение, чтобы можно было независимо управлять из двух мест?

Для этого необходимо 2 выключателя А6 10-147, соединительные кабели и собрать согласно схеме.

Это так называемая "коридорная схема", достаточно удобна для освещения протяженных помещений, сооружений, либо помещений с двумя выходами. Например в нефтехимии, наибольшее распространение получила схема с использованием магнитного пускателя, установленного в групповой линии (на щите управления освещением). При этом, без проблем осуществляется требование ПБ 09-540-03 (Общие правила взрывобезопасности...) по управлению наружным освещением дистанционно из операторной и по месту по зонам обслуживания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме