Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Установка выключателей в пожароопасном помещении http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=161 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sergey [ 19 апр 2011, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Установка выключателей в пожароопасном помещении |
Допускается ли установка выключателей в пожароопасных помещениях? |
Автор: | k-igor [ 19 апр 2011, 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка выключателей в пожароопасном помещении |
sergey писал(а): Допускается ли установка выключателей в пожароопасных помещениях? Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в смежных помещениях с нормальной средой. Запрещается установка выключателей в помещениях, содержащих нагреватели для саун, в душевых и раздевалках при них, в преддушевых, ванных, кладовых, горячих цехах пищеблоков, стесненных помещениях с токопроводящим полом, стенами и потолком и т. п. Отключающие аппараты сети освещения чердака должны быть установлены вне чердака. |
Автор: | Proektant [ 19 апр 2011, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка выключателей в пожароопасном помещении |
Необходимо помнить, что технические этажи и непроизводственные помещения, расположенные непосредственно под кровлей перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |