Автор:  vlad [ 19 апр 2011, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Количество ламп в групповой линии

Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию?

Автор:  Proektant [ 19 апр 2011, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество ламп в групповой линии

vlad писал(а):
Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию?

Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания и ламп серий ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ. В это количество включаются также штепсельные розетки.

Автор:  k-igor [ 19 апр 2011, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество ламп в групповой линии

В общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, чердаков, технических подполий и этажей разрешается присоединять до 60 ламп накаливания, каждая мощностью до 60 Вт.

Автор:  Светлана [ 19 апр 2011, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество ламп в групповой линии

vlad писал(а):
Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию?

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Bт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Bт включительно — до 100 ламп на фазу.

Автор:  Electric [ 19 апр 2011, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество ламп в групповой линии

Если необходимо питать многоламповые люстры, то количество ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, на каждую лампу должен быть предусмотрен самостоятельный аппарат защиты.

Автор:  vlad [ 19 апр 2011, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество ламп в групповой линии

Какой допускается перекос фаз в сети освещения?

Автор:  Alex [ 19 апр 2011, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество ламп в групповой линии

vlad писал(а):
Какой допускается перекос фаз в сети освещения?

Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным.
Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % — в начале питающих линий.