Автор: | vlad [ 19 апр 2011, 17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Количество ламп в групповой линии |
Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию? |
Автор: | Proektant [ 19 апр 2011, 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество ламп в групповой линии |
vlad писал(а): Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию? Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания и ламп серий ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ. В это количество включаются также штепсельные розетки. |
Автор: | k-igor [ 19 апр 2011, 17:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество ламп в групповой линии |
В общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, чердаков, технических подполий и этажей разрешается присоединять до 60 ламп накаливания, каждая мощностью до 60 Вт. |
Автор: | Светлана [ 19 апр 2011, 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество ламп в групповой линии |
vlad писал(а): Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию? Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Bт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Bт включительно — до 100 ламп на фазу. |
Автор: | Electric [ 19 апр 2011, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество ламп в групповой линии |
Если необходимо питать многоламповые люстры, то количество ламп любого типа на фазу не ограничивается. В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, на каждую лампу должен быть предусмотрен самостоятельный аппарат защиты. |
Автор: | vlad [ 19 апр 2011, 17:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество ламп в групповой линии |
Какой допускается перекос фаз в сети освещения? |
Автор: | Alex [ 19 апр 2011, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Количество ламп в групповой линии |
vlad писал(а): Какой допускается перекос фаз в сети освещения? Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным. Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % — в начале питающих линий. |