vlad писал(а):
Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию?
Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания и ламп серий ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ. В это количество включаются также штепсельные розетки.
Заголовок сообщения: Re: Количество ламп в групповой линии
Добавлено: 19 апр 2011, 17:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, чердаков, технических подполий и этажей разрешается присоединять до 60 ламп накаливания, каждая мощностью до 60 Вт.
Заголовок сообщения: Re: Количество ламп в групповой линии
Добавлено: 19 апр 2011, 17:39
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43 Сообщений: 34 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Сколько ламп разрешается включать в одну групповую линию?
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Bт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Bт включительно — до 100 ламп на фазу.
Заголовок сообщения: Re: Количество ламп в групповой линии
Добавлено: 19 апр 2011, 17:44
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Если необходимо питать многоламповые люстры, то количество ламп любого типа на фазу не ограничивается. В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, на каждую лампу должен быть предусмотрен самостоятельный аппарат защиты.
Заголовок сообщения: Re: Количество ламп в групповой линии
Добавлено: 19 апр 2011, 17:51
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
vlad писал(а):
Какой допускается перекос фаз в сети освещения?
Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным. Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % — в начале питающих линий.