Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
Electric писал(а):
С какой целью используют фотореле? Чем отличается ФР-601 от ФР-602?
Фотореле применяют для автоматического включиния и отключения освещения в зависимости от освещенности. Порог срабатывания - устанавливается на регуляторе. Основная область применения: уличное освещение, световая реклама, освещение витрин и др. Фотореле ФР-601 и ФР-602 используют в онофазных цепях 230В и 50Гц. Основное отличие ФР-601 от ФР-602 - номинальный ток нагрузки. У ФР-601: 10А (при cos 1). У ФР-602: 20А (при cos 1).
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 07:48 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хотелось бы принципиальную схему, или наименование поз. Z1 - стабилитрон. Вокруг плата потемнела, видно греется и накоротко звонится, стоит рядом с конденсатором С5 47М на 25В. Пожалуйста!
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 07:48 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
...пока Все спали, определил напряжение стабилизации стабилитрона: оно оказалось 24 Вольта! Поставил старый Д816А, благо по справочнику максимальный ток стабилизации 90 мА! резьбу с гайкой отрезал, и на отрезанное место шинку напаял, место есть куда поставить, и...фотореле заработало! (а куда оно денется) ))
Зарегистрирован: 23 окт 2011, 09:17 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Поменял в схеме сгоревший стабилитрон в ФР-602, но напряжение просаживается до 0,7В. Подключаю правильно - анод на "-", катод на "+", наверное какой-то элемент еще неисправен. Может кто нибудь сообщит где можно найти принципиальную схему этого фотореле