 Заголовок сообщения: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какие возможности позволяет реализовать таймер освещения ТО-47? Где можно найти схему подключения ТО-47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Таймеры освещения применяют для автоматического включения, напрмер, лестничной площадки, корридора и др. помещений в течение заданного времени. У ТО-47 это время может быть от 1 до 7 мин. Шаг установки 0,5 мин.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Таймеры освещения применяют для автоматического включения, напрмер, лестничной площадки, корридора и др. помещений в течение заданного времени. У ТО-47 это время может быть от 1 до 7 мин. Шаг установки 0,5 мин.

А какая максимальная мощность цепи освещения может быть на одном таймере ТО-47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
k-igor писал(а):
Таймеры освещения применяют для автоматического включения, напрмер, лестничной площадки, корридора и др. помещений в течение заданного времени. У ТО-47 это время может быть от 1 до 7 мин. Шаг установки 0,5 мин.

А какая максимальная мощность цепи освещения может быть на одном таймере ТО-47?

Согласно паспорту изделия, максимальная мощность 3,5кВт (16А).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Alex писал(а):
Какие возможности позволяет реализовать таймер освещения ТО-47? Где можно найти схему подключения ТО-47?

Описание работы таймера ТО-47.

При использовании схемы 1 подключение внешних кнопок управления осуществляется к зажимам N и 4 таймера, при этом положение переключателя, расположенного на правой боковой стороне таймера, должно соответствовать цифре 3. В этом случае электрическая цепь выполняется трехпроводной без возможности подключения дополнительных ламп освещения через выключатель.

При использовании схемы 2 подключение внешних кнопок управления осуществляется к зажимам L и 4 таймера, при этом положение переключателя, расположенного на правой боковой стороне таймера, должно соответствовать цифре 4. В этом случае электрическая цепь выполняется четырехпроводной с возможностью подключения дополнительных ламп освещения через выключатель.

Ручное управление таймером производится переключателем режима работы, расположенным на лицевой панели таймера:
- в положении (знак похожий на лампочку) переключателя контакты таймера находятся в замкнутом состоянии, обеспечивая постоянное освещение на все время нахождения переключателя в положении (знак похожий на лампочку);
- при однократном переведении переключателя из положения (знак похожий на лампочку) в положение (знак «две окружности») производится включение отсчета уставки выдержки времени освещения, по истечении которого освещение автоматически отключается;
- при использовании внешней кнопки управления переключатель должен находиться в положении (знак «две окружности»).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора vlad поблагодарили: 2 Gak (24 фев 2013, 21:16), jitivajep (13 дек 2016, 09:57)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 12:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 12:00
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
еще один вопрос по ТО 47.
Есть выключатель, который надо заменить таймером, рядом есть розетка (соответственно N и L). Как надо подключить таймер в этом случае?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
sao80 писал(а):
еще один вопрос по ТО 47.
Есть выключатель, который надо заменить таймером, рядом есть розетка (соответственно N и L). Как надо подключить таймер в этом случае?

Напишите подробнее, что у вас есть и что вы хотите получить.
Если вы замените выключатель таймером ТО-47 у вас схема работать не будет, т.к. чтобы включился таймер нужно нажать кнопку (выключатель), а по истечении заданного промежутка времени таймер отключит освещение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 09:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2012, 14:06
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если выключатель будет находится во включенном состоянии, то как включить свет повторно, после того как включили свет и отработал таймер?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
volk68 писал(а):
А если выключатель будет находится во включенном состоянии, то как включить свет повторно, после того как включили свет и отработал таймер?

Взять выключатель без фиксации или просто кнопку. Этого будет достаточно, чтобы запустить таймер.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение таймера освещения ТО-47
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2012, 17:08
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А есть Таймер, который расчитан на 20 мин и работает не на вкл А на выкл!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика