 Заголовок сообщения: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 04:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2015, 12:50
Сообщений: 6
Откуда: Новокуйбышевск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 06:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2015, 12:50
Сообщений: 6
Откуда: Новокуйбышевск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Похоже, специалистов и практиков здесь нет... Жаль :(


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 сен 2021, 09:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А питание вентиляторов не через частотный преобразователь или какое то электронное устройство?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 05:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2015, 12:50
Сообщений: 6
Откуда: Новокуйбышевск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Питание вентилятора происходит через трансформатор 5 ступеней. Частотника нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 05:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 сен 2021, 09:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Странно, в UPS есть гальваническая развязка с питающей сетью. Без схем могу предположить что цепи электродвигателей и сами электродвигатели вентиляции дают какую то наводку в проводники освещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 06:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 сен 2021, 09:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кстати, попробуйте замерить напряжение в осветительной сети до и после пуска вентиляторов, может быть у Вас слабая сеть и просто напряжение после пуска вентиляторов низкое. При низком напряжение мерцание ламп вполне возможно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика