Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 10:04

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 06:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

А какое назначение объекта?
Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

А какое назначение объекта?
Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.

Торговый центр,1 кт. АВР есть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить

В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете.
Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете.
Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

Спасибо большое


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Извините, но аварийное освещение - это не всегда от АВР.
Надо уточнить, какое аварийное освещение имеется в виду. Если это освещение эвакуационное - это одно, а если оно резервное, то другое. По крайней мере в России на этот счет действует СП51.13330.2011. В нем указано, что аварийное (резервное) предусматривается на случай отсутствия основного и питается от не зависимого от рабочего источника питания. По другому аварийное резервное питается с другой секции шин чем рабочее. Аварийное же эвакуационное -это да, получает питание через АВР. А эвакуационное освещение подсветки путей эвакуации может вообще включаться только при пожаре и получать питание от АВР шкафа или секции противопожарных систем. Вот как-тот ак.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Порядок оснащения зданий системами аварийного освещения в настоящее время регламентируется следующими документами:
- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23.05-95*).
- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
- ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
- ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Могу на почту скинуть выдержки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика