Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН ( http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=7419 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Homie014 [ 18 янв 2023, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН ( |
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C) Нужно установить 2 счетчика в ПТП. Один для коммерческого учета, второй для технического учета. Вводной счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN , а дублирующий СЭТ-4ТМ.02.2. Если у кого найдется похожая схема подключения буду безмерно благодарен! |
Автор: | k-igor [ 18 янв 2023, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и |
Homie014 писал(а): Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C) Нужно установить 2 счетчика в ПТП. Один для коммерческого учета, второй для технического учета. Вводной счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN , а дублирующий СЭТ-4ТМ.02.2. Если у кого найдется похожая схема подключения буду безмерно благодарен! 2 счетчика хотите подключить на одни трансформаторы тока? |
Автор: | Homie014 [ 19 янв 2023, 02:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и |
k-igor писал(а): Homie014 писал(а): Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C) Нужно установить 2 счетчика в ПТП. Один для коммерческого учета, второй для технического учета. Вводной счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN , а дублирующий СЭТ-4ТМ.02.2. Если у кого найдется похожая схема подключения буду безмерно благодарен! 2 счетчика хотите подключить на одни трансформаторы тока? Да |
Автор: | k-igor [ 19 янв 2023, 05:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и |
Homie014 писал(а): k-igor писал(а): Homie014 писал(а): Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C) Нужно установить 2 счетчика в ПТП. Один для коммерческого учета, второй для технического учета. Вводной счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN , а дублирующий СЭТ-4ТМ.02.2. Если у кого найдется похожая схема подключения буду безмерно благодарен! 2 счетчика хотите подключить на одни трансформаторы тока? Да На коммерческий учет нельзя вешать дополнительные приборы. Погрешность измерения может увеличиться. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |