Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=7207
Страница 1 из 1

Автор:  Deus1008 [ 20 ноя 2021, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ

Здравствуйте коллегии. Если не сложно помогите с вопросом по счетчикам в ВРУ. Прикладываю фото схемы.
В схеме как полагается после вводных низковольтных выключателей стоят счетчики трансформаторного включения. Они естественно ведут учёт энергопотребления ввода 1 и ввода 2. Но до вводных выключателей запитан ЩАП, а после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН.
Вопрос:
Если ЩАП и ШПН запитаны до вводных выключателей, то основные счётчики технического учёта установленные после вводных выключателей не учитывают потребление щита ШПН?

Автор:  viktor_belgorod [ 21 ноя 2021, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ

Насколько я вижу по схеме, счетчики Wh1 и Wh2 не учитывают токопотребление ЩАП, нужно ставить отдельный учет.

Автор:  Deus1008 [ 21 ноя 2021, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ

Спасибо большое за помощь.

Автор:  k-igor [ 22 ноя 2021, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ

В ЩАП должен стоять свой счетчик.

Автор:  viktor_belgorod [ 23 ноя 2021, 05:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ

k-igor писал(а):
В ЩАП должен стоять свой счетчик.


Цитата:
после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН.

вот этого не достаточно разве?

Автор:  k-igor [ 23 ноя 2021, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ

Цитата:
после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН.

вот этого не достаточно разве?[/quote]
Возможно и достаточно будет, нужно видеть схемы целиком.