Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=7207 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Deus1008 [ 20 ноя 2021, 14:47 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ |
Здравствуйте коллегии. Если не сложно помогите с вопросом по счетчикам в ВРУ. Прикладываю фото схемы. В схеме как полагается после вводных низковольтных выключателей стоят счетчики трансформаторного включения. Они естественно ведут учёт энергопотребления ввода 1 и ввода 2. Но до вводных выключателей запитан ЩАП, а после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН. Вопрос: Если ЩАП и ШПН запитаны до вводных выключателей, то основные счётчики технического учёта установленные после вводных выключателей не учитывают потребление щита ШПН? |
Автор: | viktor_belgorod [ 21 ноя 2021, 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ |
Насколько я вижу по схеме, счетчики Wh1 и Wh2 не учитывают токопотребление ЩАП, нужно ставить отдельный учет. |
Автор: | Deus1008 [ 21 ноя 2021, 14:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ |
Спасибо большое за помощь. |
Автор: | k-igor [ 22 ноя 2021, 06:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ |
В ЩАП должен стоять свой счетчик. |
Автор: | viktor_belgorod [ 23 ноя 2021, 05:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ |
k-igor писал(а): В ЩАП должен стоять свой счетчик. Цитата: после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН. вот этого не достаточно разве? |
Автор: | k-igor [ 23 ноя 2021, 06:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ |
Цитата: после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН. вот этого не достаточно разве?[/quote] Возможно и достаточно будет, нужно видеть схемы целиком. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |