 Заголовок сообщения: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 14:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 ноя 2021, 14:22
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте коллегии. Если не сложно помогите с вопросом по счетчикам в ВРУ. Прикладываю фото схемы.
В схеме как полагается после вводных низковольтных выключателей стоят счетчики трансформаторного включения. Они естественно ведут учёт энергопотребления ввода 1 и ввода 2. Но до вводных выключателей запитан ЩАП, а после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН.
Вопрос:
Если ЩАП и ШПН запитаны до вводных выключателей, то основные счётчики технического учёта установленные после вводных выключателей не учитывают потребление щита ШПН?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Насколько я вижу по схеме, счетчики Wh1 и Wh2 не учитывают токопотребление ЩАП, нужно ставить отдельный учет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 14:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 ноя 2021, 14:22
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 06:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В ЩАП должен стоять свой счетчик.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 05:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
В ЩАП должен стоять свой счетчик.


Цитата:
после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН.

вот этого не достаточно разве?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вопросом по учёту электроэнергии в ВРУ-0.4КВ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Цитата:
после ЩАП питается щит ШПН. Непосредственно для учёта самого щита ШПН по проекту установлен ещё один счётчик трансформаторного включения. Трансформаторы тока располагаются в самом щите ШПН.

вот этого не достаточно разве?[/quote]
Возможно и достаточно будет, нужно видеть схемы целиком.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 