Автор:  Григорий григорий [ 28 сен 2021, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Трансформаторы тока

Подскажите для чего ставят перемычку между контактами вторичной обмотки трансформатора тока (И1 и И2).

Автор:  viktor_belgorod [ 02 окт 2021, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы тока

Григорий григорий писал(а):
Подскажите для чего ставят перемычку между контактами вторичной обмотки трансформатора тока (И1 и И2).

Видимо Вы имеете в виду такую схему подключения? В ней перемычки установлены для возможности отключения счетчика без отключения потребителя