Автор:  Сашка [ 13 июн 2011, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Как подобрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения для расчетного учета?

Автор:  Электрик [ 13 июн 2011, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.

Автор:  Proektant [ 13 июн 2011, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Стоит отметить, что присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается.

Автор:  k-igor [ 13 июн 2011, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Погрешность счетчика зависит от тока нагрузки. Диск счетчика начинает вращаться при нагрузке 0,5-1,0 %. Перегрузка счетчика от 100 % до 120 % приводит к отрицательной погрешности из-за эффекта торможения диска рабочими потоками. При дальнейшей перегрузке отрицательная погрешность резко возрастает.
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.

Автор:  Сашка [ 13 июн 2011, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

k-igor писал(а):
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.

Как это понимать?

Автор:  k-igor [ 13 июн 2011, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Сашка писал(а):
k-igor писал(а):
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.

Как это понимать?

Например:
При номинальной нагрузке линии 100 А и установке трансформаторов тока с коэффициентом трансформации Ктт = 40 (200/5) при 25 % нагрузке — 25 А, ток во вторичной обмотке будет равен: 25/40 = 0,625 А.
Установка трансформаторов тока с большим коэффициентом трансформации недопустима. В случае, когда не обеспечивается точность учета из-за завышенного коэффициента трансформации, допускается устанавливать расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце (вводе) у потребителя. На силовых трансформаторах допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Автор:  Alex [ 13 июн 2011, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков?

Автор:  Proektant [ 13 июн 2011, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

Alex писал(а):
Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков?

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1.0.