Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=675 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сашка [ 13 июн 2011, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Как подобрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения для расчетного учета? |
Автор: | Электрик [ 13 июн 2011, 18:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0. |
Автор: | Proektant [ 13 июн 2011, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Стоит отметить, что присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается. |
Автор: | k-igor [ 13 июн 2011, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Погрешность счетчика зависит от тока нагрузки. Диск счетчика начинает вращаться при нагрузке 0,5-1,0 %. Перегрузка счетчика от 100 % до 120 % приводит к отрицательной погрешности из-за эффекта торможения диска рабочими потоками. При дальнейшей перегрузке отрицательная погрешность резко возрастает. Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А. |
Автор: | Сашка [ 13 июн 2011, 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
k-igor писал(а): Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А. Как это понимать? |
Автор: | k-igor [ 13 июн 2011, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Сашка писал(а): k-igor писал(а): Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А. Как это понимать? Например: При номинальной нагрузке линии 100 А и установке трансформаторов тока с коэффициентом трансформации Ктт = 40 (200/5) при 25 % нагрузке — 25 А, ток во вторичной обмотке будет равен: 25/40 = 0,625 А. Установка трансформаторов тока с большим коэффициентом трансформации недопустима. В случае, когда не обеспечивается точность учета из-за завышенного коэффициента трансформации, допускается устанавливать расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце (вводе) у потребителя. На силовых трансформаторах допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. |
Автор: | Alex [ 13 июн 2011, 19:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков? |
Автор: | Proektant [ 13 июн 2011, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |
Alex писал(а): Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков? Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1.0. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |