 Заголовок сообщения: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как подобрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения для расчетного учета?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стоит отметить, что присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Погрешность счетчика зависит от тока нагрузки. Диск счетчика начинает вращаться при нагрузке 0,5-1,0 %. Перегрузка счетчика от 100 % до 120 % приводит к отрицательной погрешности из-за эффекта торможения диска рабочими потоками. При дальнейшей перегрузке отрицательная погрешность резко возрастает.
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.

Как это понимать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сашка писал(а):
k-igor писал(а):
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.

Как это понимать?

Например:
При номинальной нагрузке линии 100 А и установке трансформаторов тока с коэффициентом трансформации Ктт = 40 (200/5) при 25 % нагрузке — 25 А, ток во вторичной обмотке будет равен: 25/40 = 0,625 А.
Установка трансформаторов тока с большим коэффициентом трансформации недопустима. В случае, когда не обеспечивается точность учета из-за завышенного коэффициента трансформации, допускается устанавливать расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце (вводе) у потребителя. На силовых трансформаторах допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков?

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1.0.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC