Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Добавлено: 13 июн 2011, 18:30
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Добавлено: 13 июн 2011, 18:33
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Стоит отметить, что присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Добавлено: 13 июн 2011, 18:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 4815 Откуда: Гомель Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили:284 раз.
Погрешность счетчика зависит от тока нагрузки. Диск счетчика начинает вращаться при нагрузке 0,5-1,0 %. Перегрузка счетчика от 100 % до 120 % приводит к отрицательной погрешности из-за эффекта торможения диска рабочими потоками. При дальнейшей перегрузке отрицательная погрешность резко возрастает. Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Добавлено: 13 июн 2011, 18:41
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Добавлено: 13 июн 2011, 19:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 4815 Откуда: Гомель Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили:284 раз.
Сашка писал(а):
k-igor писал(а):
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии, электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.
Как это понимать?
Например: При номинальной нагрузке линии 100 А и установке трансформаторов тока с коэффициентом трансформации Ктт = 40 (200/5) при 25 % нагрузке — 25 А, ток во вторичной обмотке будет равен: 25/40 = 0,625 А. Установка трансформаторов тока с большим коэффициентом трансформации недопустима. В случае, когда не обеспечивается точность учета из-за завышенного коэффициента трансформации, допускается устанавливать расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце (вводе) у потребителя. На силовых трансформаторах допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Добавлено: 13 июн 2011, 19:51
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Как подобрать сечение и длину проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков?
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1.0.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], k-igor
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения