 Заголовок сообщения: Помогите обьясните пожалуйста )))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 дек 2019, 11:56
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго дня!!!
Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите обьясните пожалуйста )))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 16:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
tosharus писал(а):
Доброго дня!!!
Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?

На подстанции тоже 4 индукционных счетчика?
Кабели предусмотрены по нагрузке? Нужно понимать, что еще происходят потери электроэнергии в кабелях.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите обьясните пожалуйста )))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 дек 2019, 11:56
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
tosharus писал(а):
Доброго дня!!!
Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?

На подстанции тоже 4 индукционных счетчика?
Кабели предусмотрены по нагрузке? Нужно понимать, что еще происходят потери электроэнергии в кабелях.

Да, абсалютно одинаковые счетчики, недавно поверенные. Потери по кабелю-это понятно, просто на группе, где нагрузка только нихромовые нагреватели этой потери нет! И начальник ссылаясь на нее говорит, что б искали кто ворует нашу энергию на тех трех группах ;) Знаю про активную и реактивную энергию, а какая чем потребляется что то "недогоню" ни как(


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите обьясните пожалуйста )))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 07:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
tosharus писал(а):
k-igor писал(а):
tosharus писал(а):
Доброго дня!!!
Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?

На подстанции тоже 4 индукционных счетчика?
Кабели предусмотрены по нагрузке? Нужно понимать, что еще происходят потери электроэнергии в кабелях.

Да, абсалютно одинаковые счетчики, недавно поверенные. Потери по кабелю-это понятно, просто на группе, где нагрузка только нихромовые нагреватели этой потери нет! И начальник ссылаясь на нее говорит, что б искали кто ворует нашу энергию на тех трех группах ;) Знаю про активную и реактивную энергию, а какая чем потребляется что то "недогоню" ни как(

А компенсация реактивной мощности имеется?
Нарисуйте схему электроснабжения со всеми кабелями, сечениями, длинами, нагрузками. Может у вас там мощность большая, а сечение маленькое - вот и потери большие. Нужно видеть схему.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика