Зарегистрирован: 26 дек 2019, 11:56 Сообщений: 2 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго дня!!! Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
tosharus писал(а):
Доброго дня!!! Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?
На подстанции тоже 4 индукционных счетчика? Кабели предусмотрены по нагрузке? Нужно понимать, что еще происходят потери электроэнергии в кабелях.
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 11:56 Сообщений: 2 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
tosharus писал(а):
Доброго дня!!! Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?
На подстанции тоже 4 индукционных счетчика? Кабели предусмотрены по нагрузке? Нужно понимать, что еще происходят потери электроэнергии в кабелях.
Да, абсалютно одинаковые счетчики, недавно поверенные. Потери по кабелю-это понятно, просто на группе, где нагрузка только нихромовые нагреватели этой потери нет! И начальник ссылаясь на нее говорит, что б искали кто ворует нашу энергию на тех трех группах Знаю про активную и реактивную энергию, а какая чем потребляется что то "недогоню" ни как(
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
tosharus писал(а):
k-igor писал(а):
tosharus писал(а):
Доброго дня!!! Проблема вот в чем- есть на предприятии 4 индуктивных трехфазных счетчика на разные группы разных потребителей, и так же есть 4 счетчика на подстанции после трансформатора. Растояние около 100 метров межу счетчиками. Показание на группах,где потребители сварка, пресса, и подобное оборудование между счетчиками возле транса и на другом конце кабеля сильно отличаются, а на группе, где стоят только печи показания почти не отличаются.Вопрос: помогите обьяснить начальнику почему мы платим на тех трех группах больше?
На подстанции тоже 4 индукционных счетчика? Кабели предусмотрены по нагрузке? Нужно понимать, что еще происходят потери электроэнергии в кабелях.
Да, абсалютно одинаковые счетчики, недавно поверенные. Потери по кабелю-это понятно, просто на группе, где нагрузка только нихромовые нагреватели этой потери нет! И начальник ссылаясь на нее говорит, что б искали кто ворует нашу энергию на тех трех группах Знаю про активную и реактивную энергию, а какая чем потребляется что то "недогоню" ни как(
А компенсация реактивной мощности имеется? Нарисуйте схему электроснабжения со всеми кабелями, сечениями, длинами, нагрузками. Может у вас там мощность большая, а сечение маленькое - вот и потери большие. Нужно видеть схему.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения