sergey писал(а):
Что должна пломбировать энергоснабжающая организация в расчетном узле?
Энергоснабжающая организация должна пломбировать: — клеммники трансформаторов тока;
— крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
— токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
— испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединений цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
— решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
— решетки и дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
— приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
— крышка колодки зажимов счетчика.