Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Неправильное подключение 3-х фазного счетчика РиМ (489?)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=6284
Страница 1 из 1

Автор:  soonyahn [ 21 окт 2019, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Неправильное подключение 3-х фазного счетчика РиМ (489?)

Здравствуйте, уважаемые знатоки!

Помогите, пожалуйста, разобраться:

Знакомому в деревне поставили на столб 3-х фазный счетчик типа РиМ (модель 489 - не достоверно, нашли инструкцию в сети).

Старый счетчик при этом у него тоже остался.

И обратил он внимание, что новый считает больше киловатт (за определенный период на старом "набежало" 55 КВт/ч, а на новом - 76 КВт/ч).

Стал он думать - почему, рассматривать подключение и выяснилось, что счетчик подключен неправильно, а именно:

На клеммах 1 и 2, 3 и 4 - все верно, на нечетных - фазы входные (сторона генератора Г), на четных - фазы выходные (сторона нагрузки Н).

А вот на клеммах 5 и 6 - не так, там вместо фазы - ноли (Г и Н соответственно).

Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе.

То есть полное впечатление, что эти счастье-монтажники попутали ноль с фазой.

Вопросы:

1) Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще?

2) Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему?

Картинка:

http://prntscr.com/pmanfz

Благодарствуем за Помощь!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/