 Заголовок сообщения: CE 303 S31 746 Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 15:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2019, 15:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Если кратко - снабжающая организация выставила счет по общедомовому (всего 3 квартиры) счетчику CE 303 S31 746. Предъявляют 18000 КВт за месяц. Это 25 Квт в час непрерывно. Подключения дома однофазное 220. Вопрос - сколько в таком режиме (больше 100 А как я понимаю) может проработать счетчик?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: CE 303 S31 746 Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 18:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
jahzzer писал(а):
Здравствуйте! Если кратко - снабжающая организация выставила счет по общедомовому (всего 3 квартиры) счетчику CE 303 S31 746. Предъявляют 18000 КВт за месяц. Это 25 Квт в час непрерывно. Подключения дома однофазное 220. Вопрос - сколько в таком режиме (больше 100 А как я понимаю) может проработать счетчик?

А какой номинал автомата перед счетчиком?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: CE 303 S31 746 Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 05:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2019, 15:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РСО все это втихаря демонтировала, так что сейчас уже не выяснишь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: CE 303 S31 746 Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 07:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
jahzzer писал(а):
РСО все это втихаря демонтировала, так что сейчас уже не выяснишь.

Я это к тому, что у вас там скорее всего максимум был автомат на 50А, а он физически никак не пропустит мощность 25кВт.
У вас это дом с 3-мя квартирами? В квартиру идет 1 кабель или несколько групповых линий?
Может быть где-то идет утечка на землю...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC