Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Счетчик с функцией ограничения мощности http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=5829 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Amarantos [ 20 фев 2019, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Счетчик с функцией ограничения мощности |
Добрый день, прошу помочь разобраться )))) Необходимо выполнить проект на офисное помещение, однофазный ввод 3 кВт, в ТУ вписали применить счетчик с функцией ограничения мощности, учет технический. Какие варианты счетчиков можно применить, идеальным решением я считаю когда всё будет реализовано внутр счетчика, но пока я нашел такой вариант только у миртек, и какие есть варианты счетчиков с функцией управления нагрузки для однофазного счетчика. |
Автор: | k-igor [ 20 фев 2019, 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Счетчик с функцией ограничения мощности |
Amarantos писал(а): Добрый день, прошу помочь разобраться )))) Необходимо выполнить проект на офисное помещение, однофазный ввод 3 кВт, в ТУ вписали применить счетчик с функцией ограничения мощности, учет технический. Какие варианты счетчиков можно применить, идеальным решением я считаю когда всё будет реализовано внутр счетчика, но пока я нашел такой вариант только у миртек, и какие есть варианты счетчиков с функцией управления нагрузки для однофазного счетчика. Россия, Беларусь? Посмотрите СЕ 201 (CE201 S7 145-JАQ2VZ, CE201.1 S7 145-JАQ2VZ). Q2– реле управления нагрузкой на 60 А. СЕ 208. Q – встроенное отключающее реле (размыкатель нагрузки). И другие... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |