 Заголовок сообщения: Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 08:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите как правильно оформить замену ТТ на вводе РУ-0.4 в ТП на больший номинал, причина в том, что существующие ТТ "спекаются", видимо от увеличившейся нагрузки, ситуация такая, старых проектов и тех. условий на ТП нет, возможно ли узаконить это сделав проект по замене ТТ на больший номинал, тех. условия уже сделаны и в РЭСе ТУ согласовали, но не покрутят ли у виска в энергосбыте и энергонадзоре(и нужен ли вообще энергонадзор?). Либо это вообще всё не то и есть другой путь, заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 08:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Подскажите как правильно оформить замену ТТ на вводе РУ-0.4 в ТП на больший номинал, причина в том, что существующие ТТ "спекаются", видимо от увеличившейся нагрузки, ситуация такая, старых проектов и тех. условий на ТП нет, возможно ли узаконить это сделав проект по замене ТТ на больший номинал, тех. условия уже сделаны и в РЭСе ТУ согласовали, но не покрутят ли у виска в энергосбыте и энергонадзоре(и нужен ли вообще энергонадзор?). Либо это вообще всё не то и есть другой путь, заранее спасибо.

Какой был ТТ и какой хотите, какой автоматический выключатель (предохранитель) на линии?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Подскажите как правильно оформить замену ТТ на вводе РУ-0.4 в ТП на больший номинал, причина в том, что существующие ТТ "спекаются", видимо от увеличившейся нагрузки, ситуация такая, старых проектов и тех. условий на ТП нет, возможно ли узаконить это сделав проект по замене ТТ на больший номинал, тех. условия уже сделаны и в РЭСе ТУ согласовали, но не покрутят ли у виска в энергосбыте и энергонадзоре(и нужен ли вообще энергонадзор?). Либо это вообще всё не то и есть другой путь, заранее спасибо.

Какой был ТТ и какой хотите, какой автоматический выключатель (предохранитель) на линии?

Был 200/5, будет 400/5, на вводе стоят предохранители 630А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Подскажите как правильно оформить замену ТТ на вводе РУ-0.4 в ТП на больший номинал, причина в том, что существующие ТТ "спекаются", видимо от увеличившейся нагрузки, ситуация такая, старых проектов и тех. условий на ТП нет, возможно ли узаконить это сделав проект по замене ТТ на больший номинал, тех. условия уже сделаны и в РЭСе ТУ согласовали, но не покрутят ли у виска в энергосбыте и энергонадзоре(и нужен ли вообще энергонадзор?). Либо это вообще всё не то и есть другой путь, заранее спасибо.

Какой был ТТ и какой хотите, какой автоматический выключатель (предохранитель) на линии?

Был 200/5, будет 400/5, на вводе стоят предохранители 630А.

У вас изначально неверно установлены трансформаторы тока либо сильно завышены предохранители.
У вас должна быть составлена электрическая схема, указан расчетный ток. ТТ должны выбираться на соответствующий ток.
Если они для учета, то возможно у вас потребуют выполнить проверку: Программа для проверки трансформаторов тока 0,4кВ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Т.к. концов не найти как это проектировали и монтировали в прошлом, нормально ли будет оформлять это сейчас как проект?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узаконивание замены ТТ на больший номинанал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Т.к. концов не найти как это проектировали и монтировали в прошлом, нормально ли будет оформлять это сейчас как проект?

А почему нет? Вам придется))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика