Автор:  MassimoOnLine [ 19 июн 2018, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Неправильные показания счётчиков

Здравствуйте!
Помогите решить задачку, всю голову сломал
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

Автор:  k-igor [ 19 июн 2018, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неправильные показания счётчиков

MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
Помогите решить задачку, всю голову сломал
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

Может кф. трансформации не верно указали?

Автор:  dcent25 [ 19 июн 2018, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неправильные показания счётчиков

MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
... У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

1.ТТИ-30 -перевернуты(Л1;Л2) "в одном из заходов"....


2.Неправильное чередование фаз "в одном из заходов"...


3.Неправильно установлены перемычки на ТТИ-30 "в одном из заходов"...

4.Отсутствие нуля на клемме счетчика "в одном из заходов"...

Автор:  MassimoOnLine [ 20 июн 2018, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неправильные показания счётчиков

dcent25 писал(а):
MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
... У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

1.ТТИ-30 -перевернуты(Л1;Л2) "в одном из заходов"....


2.Неправильное чередование фаз "в одном из заходов"...


3.Неправильно установлены перемычки на ТТИ-30 "в одном из заходов"...

4.Отсутствие нуля на клемме счетчика "в одном из заходов"...


Спасибо за помощь!

1. ТТИ на двух счётчиках перевёрнуты. Не думал что это влияет. Перевернём.
2. Не понял. Если имели в виду что перепутаны провода фаз и ТТИ, то все проверили. 2 раза.
3. Не понял. Какие перемычки?
4. Ноль делали только общий, на 10-ю клемму. Первые пять с таким подключением работают.

Автор:  MassimoOnLine [ 20 июн 2018, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неправильные показания счётчиков

k-igor писал(а):
MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
Помогите решить задачку, всю голову сломал
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

Может кф. трансформации не верно указали?


Мы к ним даже не подключались. На коэффициент трансформации я уже в таблице excel умножал.

Автор:  dcent25 [ 20 июн 2018, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неправильные показания счётчиков

MassimoOnLine писал(а):
1. ТТИ на двух счётчиках перевёрнуты. Не думал что это влияет. Перевернём.

Изображение
Обратите внимание на подключение И1; И2 ...

MassimoOnLine писал(а):
2. Не понял. Если имели в виду что перепутаны провода фаз и ТТИ, то все проверили. 2 раза.
phpBB [youtube]

Для правильной работы счетчика фазы должны идти одна за другой А.В.С ;В.С.А;С.А.В....
Не всегда изменение фаз местами соответствует этому порядку ,хотя направление вращения электродвигателей будет правильным.Для определения чередования фаз существуют специальные приборы .В некоторых моделях счетчиков на экранах высвечиваются векторные диаграммы .для правильного подключения ТТ
MassimoOnLine писал(а):
3. Не понял. Какие перемычки?

Изображение
Имеется ввиду вышепоказанная схема Л1;И1.
MassimoOnLine писал(а):
4. Ноль делали только общий, на 10-ю клемму. Первые пять с таким подключением работают.

ИзображениеИзображение
В некоторых моделях и схемах ноль участвует в учетной цепи


====================================================================================================