Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:43

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Неправильные показания счётчиков
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2018, 12:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Помогите решить задачку, всю голову сломал
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Неправильные показания счётчиков
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
Помогите решить задачку, всю голову сломал
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

Может кф. трансформации не верно указали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неправильные показания счётчиков
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
... У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

1.ТТИ-30 -перевернуты(Л1;Л2) "в одном из заходов"....


2.Неправильное чередование фаз "в одном из заходов"...


3.Неправильно установлены перемычки на ТТИ-30 "в одном из заходов"...

4.Отсутствие нуля на клемме счетчика "в одном из заходов"...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неправильные показания счётчиков
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2018, 12:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
... У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

1.ТТИ-30 -перевернуты(Л1;Л2) "в одном из заходов"....


2.Неправильное чередование фаз "в одном из заходов"...


3.Неправильно установлены перемычки на ТТИ-30 "в одном из заходов"...

4.Отсутствие нуля на клемме счетчика "в одном из заходов"...


Спасибо за помощь!

1. ТТИ на двух счётчиках перевёрнуты. Не думал что это влияет. Перевернём.
2. Не понял. Если имели в виду что перепутаны провода фаз и ТТИ, то все проверили. 2 раза.
3. Не понял. Какие перемычки?
4. Ноль делали только общий, на 10-ю клемму. Первые пять с таким подключением работают.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неправильные показания счётчиков
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2018, 12:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
MassimoOnLine писал(а):
Здравствуйте!
Помогите решить задачку, всю голову сломал
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

Может кф. трансформации не верно указали?


Мы к ним даже не подключались. На коэффициент трансформации я уже в таблице excel умножал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неправильные показания счётчиков
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
MassimoOnLine писал(а):
1. ТТИ на двух счётчиках перевёрнуты. Не думал что это влияет. Перевернём.

Изображение
Обратите внимание на подключение И1; И2 ...

MassimoOnLine писал(а):
2. Не понял. Если имели в виду что перепутаны провода фаз и ТТИ, то все проверили. 2 раза.
phpBB [youtube]

Для правильной работы счетчика фазы должны идти одна за другой А.В.С ;В.С.А;С.А.В....
Не всегда изменение фаз местами соответствует этому порядку ,хотя направление вращения электродвигателей будет правильным.Для определения чередования фаз существуют специальные приборы .В некоторых моделях счетчиков на экранах высвечиваются векторные диаграммы .для правильного подключения ТТ
MassimoOnLine писал(а):
3. Не понял. Какие перемычки?

Изображение
Имеется ввиду вышепоказанная схема Л1;И1.
MassimoOnLine писал(а):
4. Ноль делали только общий, на 10-ю клемму. Первые пять с таким подключением работают.

ИзображениеИзображение
В некоторых моделях и схемах ноль участвует в учетной цепи


====================================================================================================


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика