Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Векторная диаграмма трехфазного счетчика энергомера http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=5383 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Михаил1989 [ 08 июн 2018, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Векторная диаграмма трехфазного счетчика энергомера |
Коллеги, добрый день. У меня имеется трехфазный счётчик энергомера CE 303. передо мной стоит задача, объяснить построение векторной диаграммы. В частности интересует на какой угол ток отстаёт (опережает) напряжение? Счётчик показывает величину коэффициента мощности, и он меняется от 0 до 1. А вот угол при этом может быть (судя по векторной диаграмме энергомеры) от -180 гр. до +180 гр. Счётчик умеет считать и его! вот вопрос в том, как? Заранее спасибо за помощь! |
Автор: | Михаил1989 [ 08 июн 2018, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Векторная диаграмма трехфазного счетчика энергомера |
Кажется, я начинаю понимать в чём тут дело. Вопрос в комплексных числах (S=P+j*Q). Активную мощность счётчик выдаёт, реактивную тоже, осталось посчитать полную мощность в комплексном виде, ну а потом на миллиметровке это всё дело изобразить в масштабе. Угол уже будет более менее похож на правду. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |