Автор:  Anatoliy_ee13 [ 30 май 2018, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании ДГУ?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. электросети по ТУ обязывают установить дизель-генератор, встал вопрос по учету ээ, т.к. в квартирах счетчики с АСКУЭ и при работе ДГУ данные так же будут отправляться в электросети.

Автор:  k-igor [ 30 май 2018, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании

Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. электросети по ТУ обязывают установить дизель-генератор, встал вопрос по учету ээ, т.к. в квартирах счетчики с АСКУЭ и при работе ДГУ данные так же будут отправляться в электросети.

Можно подробнее, для каких целей вы ставите ДГУ?

Автор:  Anatoliy_ee13 [ 31 май 2018, 05:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании

Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Автор:  k-igor [ 31 май 2018, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании

Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? :)
Для второй категории такое допускается.

Автор:  Anatoliy_ee13 [ 31 май 2018, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании

k-igor писал(а):
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? :)
Для второй категории такое допускается.


не исключаю такое), с этого года такая ерунда началась, (для домов с электроплитами-2категория) требуют резервное питание

Автор:  k-igor [ 31 май 2018, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании

Anatoliy_ee13 писал(а):
k-igor писал(а):
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? :)
Для второй категории такое допускается.


не исключаю такое), с этого года такая ерунда началась, (для домов с электроплитами-2категория) требуют резервное питание

Устанавливайте двухтрансформаторную подстанцию и получите 2-ю категорию, даже если ваша ТП будет подключена от одной линии 110кВ.