Заголовок сообщения: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании ДГУ?
Добавлено: 30 май 2018, 11:45
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36 Сообщений: 10 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. электросети по ТУ обязывают установить дизель-генератор, встал вопрос по учету ээ, т.к. в квартирах счетчики с АСКУЭ и при работе ДГУ данные так же будут отправляться в электросети.
Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
Добавлено: 30 май 2018, 13:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. электросети по ТУ обязывают установить дизель-генератор, встал вопрос по учету ээ, т.к. в квартирах счетчики с АСКУЭ и при работе ДГУ данные так же будут отправляться в электросети.
Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
Добавлено: 31 май 2018, 06:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две
Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? Для второй категории такое допускается.
Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
Добавлено: 31 май 2018, 11:45
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36 Сообщений: 10 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две
Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? Для второй категории такое допускается.
не исключаю такое), с этого года такая ерунда началась, (для домов с электроплитами-2категория) требуют резервное питание
Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
Добавлено: 31 май 2018, 12:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
k-igor писал(а):
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две
Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? Для второй категории такое допускается.
не исключаю такое), с этого года такая ерунда началась, (для домов с электроплитами-2категория) требуют резервное питание
Устанавливайте двухтрансформаторную подстанцию и получите 2-ю категорию, даже если ваша ТП будет подключена от одной линии 110кВ.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения