Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:33

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании ДГУ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36
Сообщений: 10
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. электросети по ТУ обязывают установить дизель-генератор, встал вопрос по учету ээ, т.к. в квартирах счетчики с АСКУЭ и при работе ДГУ данные так же будут отправляться в электросети.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. электросети по ТУ обязывают установить дизель-генератор, встал вопрос по учету ээ, т.к. в квартирах счетчики с АСКУЭ и при работе ДГУ данные так же будут отправляться в электросети.

Можно подробнее, для каких целей вы ставите ДГУ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 05:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36
Сообщений: 10
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 06:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? :)
Для второй категории такое допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36
Сообщений: 10
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? :)
Для второй категории такое допускается.


не исключаю такое), с этого года такая ерунда началась, (для домов с электроплитами-2категория) требуют резервное питание


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить квартирн. учет ээ при резервном питании
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 12:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
k-igor писал(а):
Anatoliy_ee13 писал(а):
Электросети обязывают, обосновывая тем, что не обеспечивается вторая категория надежности, мол приходящая линия 110кв одна,а не две

Так вам вторая категория нужна или первая? Или электросети не понимают разницу между первой и второй категорией? :)
Для второй категории такое допускается.


не исключаю такое), с этого года такая ерунда началась, (для домов с электроплитами-2категория) требуют резервное питание

Устанавливайте двухтрансформаторную подстанцию и получите 2-ю категорию, даже если ваша ТП будет подключена от одной линии 110кВ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика