Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=5304 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Молот [ 15 апр 2018, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А? |
В коммерческой поликлинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А или это требование только для жилья? 2. Нужен ли рубильник 80 А(см схему) на вводе в щиток групповой ЩС ( при условии что Щу и ЩС стоят один под одним)? |
Автор: | k-igor [ 15 апр 2018, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3 |
Молот писал(а): В коммерческой поликлинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А или это требование только для жилья? 2. Нужен ли рубильник 80 А(см схему) на вводе в щиток групповой ЩС ( при условии что Щу и ЩС стоят один под одним)? Если автомат защищает питающую линию от КЗ, то противопожарное УЗО не обязательно. Рубильник нужен, лучше даже на 100А. |
Автор: | Молот [ 15 апр 2018, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3 |
k-igor писал(а): Рубильник нужен, лучше даже на 100А. Трехполюсного достаточно или нужен на 4п? |
Автор: | k-igor [ 15 апр 2018, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3 |
Молот писал(а): k-igor писал(а): Рубильник нужен, лучше даже на 100А. Трехполюсного достаточно или нужен на 4п? Достаточно 3Р. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |