В коммерческой поликлинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А или это требование только для жилья? 2. Нужен ли рубильник 80 А(см схему) на вводе в щиток групповой ЩС ( при условии что Щу и ЩС стоят один под одним)?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3
Добавлено: 15 апр 2018, 13:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
В коммерческой поликлинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А или это требование только для жилья? 2. Нужен ли рубильник 80 А(см схему) на вводе в щиток групповой ЩС ( при условии что Щу и ЩС стоят один под одним)?
Если автомат защищает питающую линию от КЗ, то противопожарное УЗО не обязательно. Рубильник нужен, лучше даже на 100А.