Автор:  Молот [ 15 апр 2018, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А?

В коммерческой поликлинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А или это требование только для жилья?
2. Нужен ли рубильник 80 А(см схему) на вводе в щиток групповой ЩС ( при условии что Щу и ЩС стоят один под одним)?

Автор:  k-igor [ 15 апр 2018, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3

Молот писал(а):
В коммерческой поликлинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3А или это требование только для жилья?
2. Нужен ли рубильник 80 А(см схему) на вводе в щиток групповой ЩС ( при условии что Щу и ЩС стоят один под одним)?

Если автомат защищает питающую линию от КЗ, то противопожарное УЗО не обязательно.
Рубильник нужен, лучше даже на 100А.

Автор:  Молот [ 15 апр 2018, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3

k-igor писал(а):
Рубильник нужен, лучше даже на 100А.

Трехполюсного достаточно или нужен на 4п?

Автор:  k-igor [ 15 апр 2018, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: В коммерческой клинике, нужно ли противопожарное УЗО 0,3

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Рубильник нужен, лучше даже на 100А.

Трехполюсного достаточно или нужен на 4п?

Достаточно 3Р.