Тех.условиях прописан коммерческий учёт на стороне 10 кВ. Мощность подстанции всего 16 кВА. Из проекта: Максимальный расчётный ток на стороне 10 кВ при Р=16 кВт составляет 0,92 А Предварительно принимаем трансформатор ТОЛ-10-1-У 5/5 кл. точности 0.5S Свердловского завода измерительных трансформаторов. Процентное отношение тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика 0,92 : 5 х 100 = 18%. Трансформаторы 5/5 в максимальном режиме не обеспечивают 40% номинального тока счетчика, регламентируемые пунктом 1.5.17 ПУЭ-7. Вывод: пункт учёта на стороне 10кВ не соответствует требованиям нормативных документов. Проектом принято решение об установке узла коммерческого учёта на стороне 0.4кВ. Сетевая дословно: Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо (лист 14 проекта). В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ.
В телефонном разговоре специалист по учёту сказал мне, что ПУЭ написано стародавние времена, когда счётчики электромеханическими. А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется, несмотря на то, что утверждены они в 2003 году. Как быть? ПКУ стоит больше самой подстанции.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zernomor писал(а):
Тех.условиях прописан коммерческий учёт на стороне 10 кВ. Мощность подстанции всего 16 кВА. Из проекта: Максимальный расчётный ток на стороне 10 кВ при Р=16 кВт составляет 0,92 А Предварительно принимаем трансформатор ТОЛ-10-1-У 5/5 кл. точности 0.5S Свердловского завода измерительных трансформаторов. Процентное отношение тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика 0,92 : 5 х 100 = 18%. Трансформаторы 5/5 в максимальном режиме не обеспечивают 40% номинального тока счетчика, регламентируемые пунктом 1.5.17 ПУЭ-7. Вывод: пункт учёта на стороне 10кВ не соответствует требованиям нормативных документов. Проектом принято решение об установке узла коммерческого учёта на стороне 0.4кВ. Сетевая дословно: Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо (лист 14 проекта). В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ.
В телефонном разговоре специалист по учёту сказал мне, что ПУЭ написано стародавние времена, когда счётчики электромеханическими. А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется, несмотря на то, что утверждены они в 2003 году. Как быть? ПКУ стоит больше самой подстанции.
Вы обязаны выполнить требования ТУ. Как вариант, отправляйте заказчика в сетевую организацию пусть просит изменить ТУ, чтобы убрали это требование и сделали учет на стороне 0,4кВ.
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Т.У. я обязан выполнять. Но как быть с ПУЭ? Это же наша настольная книга, игнорировать которую мы не в праве. Дело в том, что мне приходится делать проекты по Т.У. нескольких сетевых компаний. Все они, кроме одной, без проволочек согласовывают узлы учёта на стороне 0.4кВ, если есть расчёт. А вот с Екатеринбургской электросетевой компанией проблема...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В одном ответе нашел такую фразу:
Цитата:
Согласно предисловию ПУЭ (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204) требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 12:57 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ безнадежно устарело. Денег в государстве на приведение в соответствие с новыми требованиями нет. И насчет настольной книги, я бы так не был категоричен. РЭСы можно понять, им надо максимально точно знать расход у потребителя.