Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопросы по АСКУЭ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=4855
Страница 1 из 1

Автор:  ARMADIK [ 10 май 2017, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы по АСКУЭ

Добрый день, просветите серость.
Рассматриваем внедрение системы АСКУЭ на предприятие.
Счетчики планируем подключать через нашу LAN сеть ( будет преобразования из RS-485 в Ethernet через контроллер ).
Подскажите пожалуйста, по какому протоколу система опрашивает счетчики? есть ли ГОСТ по нему?
На какие грабли и vendorlock можем наступить?

Автор:  Шашков Евгений [ 10 май 2017, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по АСКУЭ

Добрый день!

К сожалению единого протокола нет. Каждый производитель реализует свой протокол. Некоторые за основу используют Modbus и изменяют его.
Но чтобы опросить счетчик, не обязательно знать о каких то протоколах (тем более что там большое количество нюансов). Можно использовать готовые системы для сбора данных.
Например, можно посмотреть здесь на сайте: http://220forum.ru/askue/.

Чтобы не попасться на крючок, берите популярные модели модемов и счетчиков, которые поддерживаются многими системами. Например Меркурии, Энергомеры, Нева. Модемы тоже желательно использовать, которые имеют открытые прошивки, должны работать в прозрачном режиме (IRZ, Телеофис и др.)

Если использовать перечисленное выше оборудование, то вы не будите зависеть ни от кого и если потребуется, то сможете всегда перейти к любой другой системе сбора данных

Шашков Евгений
яэнергетик.рф