Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Вопросы по АСКУЭ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=4855 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ARMADIK [ 10 май 2017, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Вопросы по АСКУЭ |
Добрый день, просветите серость. Рассматриваем внедрение системы АСКУЭ на предприятие. Счетчики планируем подключать через нашу LAN сеть ( будет преобразования из RS-485 в Ethernet через контроллер ). Подскажите пожалуйста, по какому протоколу система опрашивает счетчики? есть ли ГОСТ по нему? На какие грабли и vendorlock можем наступить? |
Автор: | Шашков Евгений [ 10 май 2017, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по АСКУЭ |
Добрый день! К сожалению единого протокола нет. Каждый производитель реализует свой протокол. Некоторые за основу используют Modbus и изменяют его. Но чтобы опросить счетчик, не обязательно знать о каких то протоколах (тем более что там большое количество нюансов). Можно использовать готовые системы для сбора данных. Например, можно посмотреть здесь на сайте: http://220forum.ru/askue/. Чтобы не попасться на крючок, берите популярные модели модемов и счетчиков, которые поддерживаются многими системами. Например Меркурии, Энергомеры, Нева. Модемы тоже желательно использовать, которые имеют открытые прошивки, должны работать в прозрачном режиме (IRZ, Телеофис и др.) Если использовать перечисленное выше оборудование, то вы не будите зависеть ни от кого и если потребуется, то сможете всегда перейти к любой другой системе сбора данных Шашков Евгений яэнергетик.рф |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |