Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 03:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?


Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?


Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А

Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем.
У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток?
Может все-таки автомат поставить....125А...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем.
У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток?
Может все-таки автомат поставить....125А...


У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Abel (27 мар 2017, 12:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий


Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.

У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?

Ещё есть вот это:
Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий


Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.

У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?

Ещё есть вот это:
Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.

Счетчик считать будет, просто класс точности при минимальном токе будет выходить за допустимые пределы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика