Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=4780 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Abel [ 26 мар 2017, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А? |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2017, 19:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Abel писал(а): Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А? А какой защитный аппарат вы устанавливаете? |
Автор: | Abel [ 27 мар 2017, 03:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
k-igor писал(а): Abel писал(а): Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А? А какой защитный аппарат вы устанавливаете? Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2017, 07:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Abel писал(а): k-igor писал(а): Abel писал(а): Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А? А какой защитный аппарат вы устанавливаете? Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5. |
Автор: | Abel [ 27 мар 2017, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Цитата: Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5. Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2017, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Abel писал(а): Цитата: Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5. Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5? Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем. У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток? Может все-таки автомат поставить....125А... |
Автор: | Abel [ 27 мар 2017, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
k-igor писал(а): Abel писал(а): Цитата: Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5. Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5? Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем. У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток? Может все-таки автомат поставить....125А... У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия. |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2017, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Abel писал(а): У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия. Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных. В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки. Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) Программа для расчета нагрузок общественных зданий |
Автор: | Abel [ 02 апр 2017, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
k-igor писал(а): Abel писал(а): У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия. Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных. В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки. Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) Программа для расчета нагрузок общественных зданий Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика. У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ? Ещё есть вот это: Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А. |
Автор: | k-igor [ 02 апр 2017, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно? |
Abel писал(а): k-igor писал(а): Abel писал(а): У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия. Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных. В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки. Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) Программа для расчета нагрузок общественных зданий Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика. У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ? Ещё есть вот это: Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А. Счетчик считать будет, просто класс точности при минимальном токе будет выходить за допустимые пределы. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |