ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=4780
Страница 1 из 2

Автор:  Abel [ 26 мар 2017, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

Автор:  k-igor [ 26 мар 2017, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?

Автор:  Abel [ 27 мар 2017, 03:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?


Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А

Автор:  k-igor [ 27 мар 2017, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?


Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А

Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.

Автор:  Abel [ 27 мар 2017, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Автор:  k-igor [ 27 мар 2017, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем.
У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток?
Может все-таки автомат поставить....125А...

Автор:  Abel [ 27 мар 2017, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем.
У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток?
Может все-таки автомат поставить....125А...


У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Автор:  k-igor [ 27 мар 2017, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий

Автор:  Abel [ 02 апр 2017, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий


Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.

У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?

Ещё есть вот это:
Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.

Автор:  k-igor [ 02 апр 2017, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?

Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий


Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.

У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?

Ещё есть вот это:
Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.

Счетчик считать будет, просто класс точности при минимальном токе будет выходить за допустимые пределы.