Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 04 апр 2017, 09:18
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?
Теоретически в любую может. Если будут минимальное потребление, то на общей картине думаю это практически не отразится.
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?
Всё-таки не понятно. Ведь согласно ПУЭ такое подключение недопустимо, т.к. не проходит по минимальному расчётному току. Imin=1,2А после трансформатора 150/5 будет 1,2/30=0,04А - это меньше 5% от 5 А счётчика, т.е. 0,25 А.
Вывод:подключение счётчика через трансформатор тока 150/5 не удовлетворяет условию. 0.04А < 0,25А, а должно быть больше, согласно ПУЭ п 1.5.17. Я прав?
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 04 апр 2017, 10:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?
Теоретически в любую может. Если будут минимальное потребление, то на общей картине думаю это практически не отразится.
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?
Всё-таки не понятно. Ведь согласно ПУЭ такое подключение недопустимо, т.к. не проходит по минимальному расчётному току. Imin=1,2А после трансформатора 150/5 будет 1,2/30=0,04А - это меньше 5% от 5 А счётчика, т.е. 0,25 А.
Вывод:подключение счётчика через трансформатор тока 150/5 не удовлетворяет условию. 0.04А < 0,25А, а должно быть больше, согласно ПУЭ п 1.5.17. Я прав?
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 05 апр 2017, 06:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Сделайте больше минимальный ток и все пройдет
А если серьёзно?
Я серьезно. А что еще сделать в этой ситуации? Я вообще считаю это требование мягко говоря неадекватное. Предположим днем у вас работает нагрузка на 120А, ночью остается только дежурное освещение на 2А, что в таком случае учет не делать?
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 05 апр 2017, 11:23
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Сделайте больше минимальный ток и все пройдет
А если серьёзно?
Я серьезно. А что еще сделать в этой ситуации? Я вообще считаю это требование мягко говоря неадекватное. Предположим днем у вас работает нагрузка на 120А, ночью остается только дежурное освещение на 2А, что в таком случае учет не делать?
Вы правы. Адекватности мало. Выход из такой ситуации как у меня или как вы сейчас написали, так это ставить два счётчика. Один считает мелкие токи, а другой, что по мощнее - крупные. Но для это нужно потребители запитать с разных групп. Мелочь отдельно, крупняк отдельно.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 07 апр 2017, 17:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Вы правы. Адекватности мало. Выход из такой ситуации как у меня или как вы сейчас написали, так это ставить два счётчика. Один считает мелкие токи, а другой, что по мощнее - крупные. Но для это нужно потребители запитать с разных групп. Мелочь отдельно, крупняк отдельно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения