Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 03:21
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?
А какой защитный аппарат вы устанавливаете?
Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 07:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?
А какой защитный аппарат вы устанавливаете?
Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 09:35
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А
От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5?
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 09:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А
От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5?
Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем. У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток? Может все-таки автомат поставить....125А...
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 11:20
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А
От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5?
Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем. У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток? Может все-таки автомат поставить....125А...
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 11:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 02 апр 2017, 14:29
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.
У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?
Ещё есть вот это: Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 02 апр 2017, 15:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.
У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?
Ещё есть вот это: Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.
Счетчик считать будет, просто класс точности при минимальном токе будет выходить за допустимые пределы.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения