Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 03:21
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?
А какой защитный аппарат вы устанавливаете?
Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 07:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?
А какой защитный аппарат вы устанавливаете?
Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 09:35
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А
От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5?
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 09:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А
От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5?
Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем. У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток? Может все-таки автомат поставить....125А...
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 11:20
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием... В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.
Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А
От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого? Почему на 150/5?
Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем. У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток? Может все-таки автомат поставить....125А...
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 11:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 02 апр 2017, 14:29
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.
У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?
Ещё есть вот это: Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.
Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
Добавлено: 02 апр 2017, 15:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.
Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.
У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?
Ещё есть вот это: Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.
Счетчик считать будет, просто класс точности при минимальном токе будет выходить за допустимые пределы.