Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А в чью пользу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?

Теоретически в любую может.
Если будут минимальное потребление, то на общей картине думаю это практически не отразится.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?

Теоретически в любую может.
Если будут минимальное потребление, то на общей картине думаю это практически не отразится.


antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?
Всё-таки не понятно. Ведь согласно ПУЭ такое подключение недопустимо, т.к. не проходит по минимальному расчётному току.
Imin=1,2А
после трансформатора 150/5 будет 1,2/30=0,04А - это меньше 5% от 5 А счётчика, т.е. 0,25 А.

Вывод:подключение счётчика через трансформатор тока 150/5 не удовлетворяет условию. 0.04А < 0,25А, а должно быть больше, согласно ПУЭ п 1.5.17. Я прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?

Теоретически в любую может.
Если будут минимальное потребление, то на общей картине думаю это практически не отразится.


antonbessonov писал(а):
А в чью пользу?
Всё-таки не понятно. Ведь согласно ПУЭ такое подключение недопустимо, т.к. не проходит по минимальному расчётному току.
Imin=1,2А
после трансформатора 150/5 будет 1,2/30=0,04А - это меньше 5% от 5 А счётчика, т.е. 0,25 А.

Вывод:подключение счётчика через трансформатор тока 150/5 не удовлетворяет условию. 0.04А < 0,25А, а должно быть больше, согласно ПУЭ п 1.5.17. Я прав?

Сделайте больше минимальный ток и все пройдет :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 03:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Сделайте больше минимальный ток и все пройдет :)


А если серьёзно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Сделайте больше минимальный ток и все пройдет :)


А если серьёзно?

Я серьезно. А что еще сделать в этой ситуации?
Я вообще считаю это требование мягко говоря неадекватное.
Предположим днем у вас работает нагрузка на 120А, ночью остается только дежурное освещение на 2А, что в таком случае учет не делать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Сделайте больше минимальный ток и все пройдет :)


А если серьёзно?

Я серьезно. А что еще сделать в этой ситуации?
Я вообще считаю это требование мягко говоря неадекватное.
Предположим днем у вас работает нагрузка на 120А, ночью остается только дежурное освещение на 2А, что в таком случае учет не делать?


Вы правы. Адекватности мало. Выход из такой ситуации как у меня или как вы сейчас написали, так это ставить два счётчика. Один считает мелкие токи, а другой, что по мощнее - крупные. Но для это нужно потребители запитать с разных групп. Мелочь отдельно, крупняк отдельно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Вы правы. Адекватности мало. Выход из такой ситуации как у меня или как вы сейчас написали, так это ставить два счётчика. Один считает мелкие токи, а другой, что по мощнее - крупные. Но для это нужно потребители запитать с разных групп. Мелочь отдельно, крупняк отдельно.

Думаю выход здесь один: применять трансформаторы тока с классом точности 0,5S.
Класс точности — важнейшая характеристика трансформатора тока

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика