СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 03:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?


Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Прямого или полукосвенного (через трансформатор тока) подключения выбрать схему трёхфазного счётчика, если мой расчётный ток нагрузки 98-99 А?

А какой защитный аппарат вы устанавливаете?


Выше счётчика предполагается предохранитель ПН-2 на ток плавкой вставки 160А. Нагрузка будет смешанная, преимущественно - двигательная. Общий пиковый (пусковой) ток в кабеле с этим предохранителем - 326А

Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем.
У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток?
Может все-таки автомат поставить....125А...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
Вы это с учетом пусковых токов выбрали? Смотрите, чтобы проблем не было с согласованием...
В таком случае ставьте счетчик трансформаторного включения с трансформаторами тока 150/5.


Да, предохранитель выбран с учётом пускового тока: Iн пр = Iпуск/2,5=130,4 А

От чего зависит номинальный ток первичной обмотки выбранного тр-ра тока? От рабочего или пускового? Или вообще от другого?
Почему на 150/5?

Трансформатор тока нужно подбирать по рабочему току. Он допускает перегрузку до 20% в течение некоторого времени. Трансформатор тока должен быть защищен автоматом либо предохранителем.
У вас 1 электроприемник? Как посчитали пусковой ток?
Может все-таки автомат поставить....125А...


У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Abel (27 мар 2017, 12:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий


Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.

У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?

Ещё есть вот это:
Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПОдключение счётчика. Напрямую или полукосвенно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы условия.

Есть методики расчета для жилых и общественных зданий либо для производственных.
В соответствии с методиками нужно все считать и применять к каждому ЭП свой Ки.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Программа для расчета нагрузок общественных зданий


Здравствуйте. Ещё раз к теме выбора трансформатора тока для счётчика.

У меня максимальная нагрузка 98 А (всё работает), а минимальная 1,2 А (включена только линия освещения). Будет ли считать счётчик через трансформатор тока при минимальной нагрузке 1,2 А ?

Ещё есть вот это:
Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.

Счетчик считать будет, просто класс точности при минимальном токе будет выходить за допустимые пределы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика