 Заголовок сообщения: КОНТРОЛЬНЫЙ и РАСЧЕТНЫЙ счетчики, расхождение показаний
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:42
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, ситуация такая... купили голый участок для ИЖС в только что размежеванном коттеджном поселке, начали подключать электричество... Написали заявление на подключение, но нам ответили что, СО будет устанавливать за свой счет счетчик на верху на опоре ВЛ, но так так его пока нет (его под нас специально закажут) нам придется посидеть без электричества пол года, пока он не придет. Нас это не устроило т.к. нужно было уже проводить работы на участке. И мы написали заявление на директора СО, чтобы нас подключили к электричеству уже сейчас к нашему счетчику (сборку узла учета сделали за свой счет). Нам дали добро, но подключили только по временной схеме, с условием что когда придет их счетчик, переподключимся по постоянной схеме снабжения. В общем через несколько месяцев, приходит письмо от СО что счетчик наш пришел и они готовы переподключить. Но у нас закралось сомнение что за счетчик они там под нас заказали (с автоматическим считыванием показаний, нам дадут только экранчик который будет дублировать показания их счетчика). Мы насторожились, что возможно счетчик "интересный" и будет мотать в сторону (большую) СО. Чтобы их контролировать мы решили оставить свою сборку для контроля (счетчик новый класс точности 1), добились чтобы нам его тоже опломбировали и записали в договор как КОНТРОЛЬНЫЙ. В итоге действительно через время заметили расхождения показаний их счетчика и нашего. Вопрос как в правовом поле и по какому документу мы можем доказать что их показания завышены??? может быть допускаются расхождения в показаниях (погрешность) в контрольном и расчетном счетчике, если допускается то на какую величину? в общем что делать и куда бежать, на что ссылаться (документы). Счетчики 3-х фазные, их счетчик на опоре, наш на границе участка. линия разграничения на опоре. от их счетчика до нашего СИП 4*16 20м.п.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: КОНТРОЛЬНЫЙ и РАСЧЕТНЫЙ счетчики, расхождение показаний
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
forward- писал(а):
Здравствуйте, ситуация такая... купили голый участок для ИЖС в только что размежеванном коттеджном поселке, начали подключать электричество... Написали заявление на подключение, но нам ответили что, СО будет устанавливать за свой счет счетчик на верху на опоре ВЛ, но так так его пока нет (его под нас специально закажут) нам придется посидеть без электричества пол года, пока он не придет. Нас это не устроило т.к. нужно было уже проводить работы на участке. И мы написали заявление на директора СО, чтобы нас подключили к электричеству уже сейчас к нашему счетчику (сборку узла учета сделали за свой счет). Нам дали добро, но подключили только по временной схеме, с условием что когда придет их счетчик, переподключимся по постоянной схеме снабжения. В общем через несколько месяцев, приходит письмо от СО что счетчик наш пришел и они готовы переподключить. Но у нас закралось сомнение что за счетчик они там под нас заказали (с автоматическим считыванием показаний, нам дадут только экранчик который будет дублировать показания их счетчика). Мы насторожились, что возможно счетчик "интересный" и будет мотать в сторону (большую) СО. Чтобы их контролировать мы решили оставить свою сборку для контроля (счетчик новый класс точности 1), добились чтобы нам его тоже опломбировали и записали в договор как КОНТРОЛЬНЫЙ. В итоге действительно через время заметили расхождения показаний их счетчика и нашего. Вопрос как в правовом поле и по какому документу мы можем доказать что их показания завышены??? может быть допускаются расхождения в показаниях (погрешность) в контрольном и расчетном счетчике, если допускается то на какую величину? в общем что делать и куда бежать, на что ссылаться (документы). Счетчики 3-х фазные, их счетчик на опоре, наш на границе участка. линия разграничения на опоре. от их счетчика до нашего СИП 4*16 20м.п.

Большие расхождения?
Марки ваших счетчиков? Какие у них классы точности?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КОНТРОЛЬНЫЙ и РАСЧЕТНЫЙ счетчики, расхождение показаний
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:42
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Оба 1 класса точности. Мой - Энергомера ЦЭ6083В М7 Р32, их - ПСЧ-4ТМ.05МН с выносным терминалом Т-1.02. Как я понимаю разница может быть только на величину потерь от их счетчика до моего... Т.е. нужно рассчитать потери на сопротивление на СИП 4*16??? если да, то как это сделать? расхождение пока у нас сними не больные, но и киловатт пока мало намотало.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КОНТРОЛЬНЫЙ и РАСЧЕТНЫЙ счетчики, расхождение показаний
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
forward- писал(а):
Оба 1 класса точности. Мой - Энергомера ЦЭ6083В М7 Р32, их - ПСЧ-4ТМ.05МН с выносным терминалом Т-1.02. Как я понимаю разница может быть только на величину потерь от их счетчика до моего... Т.е. нужно рассчитать потери на сопротивление на СИП 4*16??? если да, то как это сделать? расхождение пока у нас сними не больные, но и киловатт пока мало намотало.

Теоретически, у вас расхождения могут быть около 2кВт на 100кВт потребленных, если считать, что ваш счетчик занижает показания, а контрольный завышает.
Потери в вашем кабеле будут не значительные. Они в каждый момент времени будут разными в зависимости от потребляемой электроэнергии. Думаю, не более 0,1%.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КОНТРОЛЬНЫЙ и РАСЧЕТНЫЙ счетчики, расхождение показаний
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:42
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если к примеру будет привышение 20 процентов, куда бежать и что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КОНТРОЛЬНЫЙ и РАСЧЕТНЫЙ счетчики, расхождение показаний
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2017, 17:43
Сообщений: 22
Откуда: Лобня
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я думаю, что в случае таких больших расхождений придется производить проверку и поверку каждого счетчика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика